  • Ich habe einen 3EM-63T Gen3 für meine Wallbox (Fronius Wattpilot) eingebaut.
    Nachdem ich die Probleme mit dem Einbau gelöst hatte (siehe RE: Einbaurichtung -- unklare Lage) , musste ich leider feststellen, dass die Energiemessung ziemlich falsch ist (Leistung dagegen scheint zu passen)

    Ich habe zB während eines Ladevorgangs eine ziemlich konstante Leistung von 7.200 Watt (ziemlich symmetrisch auf drei Phasen aufgeteilt)
    Logischerweise sollte also in einer Stunde mit dieser Leistung auch 7.2 kWh verbraucht werden; oder (wie in meinem Fall) auf 15 Minuten runtergebrochen: 1800 Wh alle 15 Minuten

    tatsächlich krieg ich auch "manchmal" diesen Wert, in vielen Fällen aber nur 1500-1700 Wh, also um einiges zu wenig

    Wie genau sollte dieser Energiemesser sein? Woher kann dieser doch große Fehler kommen?

    Nachtrag: Die Daten lasse ich mir per MQTT schicken, und protokolliere die dann in einer (Postgres-) Datenbank.

    Ich hab jetzt einen Fall von gestern genau "zerlegt":

    Zwischen 02:15 und 02:30 hat die Wallbox ziemlich genau und ziemlich konstant 7185 Watt gezogen.

    Um 02:15 lag der Energiewert bei 92872.010 Wh, um 02:30 bei 94542.120 Wh, ergibt ein Delta von 1670 Wh in 15 Minuten

    Rechne ich das zurück in Leistung: 1670 * 60 / 15 = 6680 Watt

    Mir fehlen also 7185 - 6680 = 505 Watt !!!

    Hab ich einen Denkfehler? Wer hilft mir bei der Denkfehler-Analyse?

    Einmal editiert, zuletzt von Michael.Reinelt (9. Februar 2025 um 18:53) aus folgendem Grund: Details hinzugefügt

  • Hallo Zusammen,

    aktuell beobachte ich bei meinem Shelly 3EM-63W Gen3 das gleiche Phänomen. Ich nutze den Shelly für die Messung der Lademenge an meiner Wallbox.

    Das Auto wird konstant mit einer Leistungvon 10,77KW geladen. Folglich müsste man davon ausgehen, dass nach einer Stunde auch 10,77KW/h verbraucht werden. Ein Blick auf den Zähler des Shellys verrät mir jedoch, dass nach einer Stunde nur 10,01KW/h verbraucht wurden. Nun stellt sich mir die Frage, wie eine solch hohe Abweichung von 0,77KW/h möglich sind. Das entspricht einer Differenz von etwa 7%.

    Michael.Reinelt
    Hast du mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden ?

    Viele Grüße
    zahnpastasenf

  • Wie genau sollte dieser Energiemesser sein?

    Das hier sind die technische Daten dazu: zahnpastasenf

    Ammeters accuracy:±1 % (2 - 63 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A)

    https://www.shelly.com/blogs/document…lly-3em-63-gen3


    Das Auto wird konstant mit einer Leistungvon 10,77KW geladen.

    Wo hast du diesen Wert abgelesen? An der Wallbox? Auch diese wird Messwandler mit einer angegebenen Genauigkeit verwenden. Die Messungenauigkeiten können sich in diesem Fall kumulieren.

    Wenn du einen digitalen Stromzähler hast, wäre ein Vergleich damit nützlich.

    Überwiegend PRO 3EM im Einsatz zur Haus und PV Überwachung

    Einmal editiert, zuletzt von tvbshelly (23. Mai 2025 um 15:37) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von tvbshelly mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • Danke für die schnelle Antwort.

    Den Wert habe ich direkt aus der Shelly-App. Dieser deckt sich auch mit dem integrierten Stromzähler aus der Wallbox, welcher 10,8KW beträgt. Gerade das verwirrt mich. Hier scheint es anscheinend ein Problem mit der Umwandlung in KW/h beim Shelly zu geben.