Shelly Pro3EM liefert negaitive Werte auf Phase B und Phase C wenn Strom von Solaranlage und/oder Akku kommt.

  • Moin, H E L P !

    Ich hab mir letzte Woche von meinem Elektriker den Shelly Pro3EM einbauen lassen.

    Dieser liefert auch korrekte Werte vom Verbrauch wenn kein Strom von der Solaranlage kommt und wenn der Akku keinen Strom im Haus zur Verfügung stellt. Sprich nur dann wenn der gesamte Verbrauch im Haus aus dem Netz bezogen wird. Die Werte (in Summe über alle 3 Phasen) stimmen dann mit der Anzeige vom Verbrauch in der App vom Akku überein.

    Der Akku ist VARTA element S5 backup dieser hat im Sicherungskasten auch ein Gerät, das alle 3 Phasen abgreift.

    Kommt Strom von der Solaranlage und wird nur im Haus verbrauch/gespeichert (Akku laden und Verbrauch im Haus) und keine Einspeisung ins Netz dann ist Phase B immer negativ wenn der Akku voll geladen ist und der Überschuss eingespeist wird, dann sind B und C negativ. Wird viel Strom auch eingespeist so gehen alle Phasen auch ins negative (sollte sicher auch so sein) allerdings entsprechen die Werte nicht dem Ertrag vom Dach - Verbrauch im Haus.

    Jetzt gerade kommt der Strom nur aus dem Akku und wird im Haus verbraucht, dabei ist Phase B negativ, Phase A und C positiv. Gerade werden 532 W im Haus verbraucht, dies kommt aus als Entladeleistung aus dem Akku. Im Shelly Pro3EM steht zum exakt gleichen Zeitpunkt bei Active Power Phase A 140,4 W , Phase B -137,9 W , Phase C 3 W . Wie kann das sein?

    VARTA element S5 backup

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Shelly Pro3EM

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Wie muss ich diese Werte interpretieren?

    Wenn der Strom nun nicht aus dem Akku sonder aus dem Netz kommen würde, dann würde die Anzeige von Varta mit 1-2 W Unterschied mit der Summe der Phasen A, B und C übereinstimmen.

    Der die Klemmen über die einzelnen Phasen sind über die Phasen geklemmt, die vom Stromzähler zur ersten Vorsicherung gehen. Der Shelly Pro3EM ist an die entsprechenden Phasen nach der der ersten Vorsicherung angeschlossen. Die Klemmen vom Varta, die die Phasenwerte abgreifen sind noch vor den Zähler montiert, diese sind also nicht direkt bei den Klemmen vom Shelly. Die Ausrichtung Kraftwerk zu Verbraucher stimmt auch, daher stimmen die Werte bei reinem Netzbezug ja auch.

    Beim Varta kann ich leider keine Werte der einzelnen Phasen auslesen, auch nicht über Modbus im Home Assistent.

    Hatte jemand die gleiche Probleme mit Werten dieser Art?

    Die Firmeware vom Shelly ist 1.4.4 aber auch mit der 1.5.0-beta1 habe ich das gleiche Verhalten.

    Greets Ed

    Einmal editiert, zuletzt von SirEdno (29. Januar 2025 um 00:03)

  • Eigentlich verstehe ich nur Bahnhof.
    Aber ich versuche es mal.
    PV-Anlage speist 3-phasig, oder auf B und C? Und die Batterie? Einphasig oder mehrphasig?
    Wenn einphasig, dann in B. Dann werden dort ca. 360W verbraucht und auf A ca. 140W.
    Man kann alles nur erraten.

    Wie ist die Anlage aufgebaut?

    Die Klemmen vom Varta, die die Phasenwerte abgreifen sind noch vor den Zähler montiert,

    Wohl kaum. Vor oder hinter ist immer in Richtung vom Netz zum Haus zu sehen. Vor dem Zähler wird nichts gemessen.

    wenn der Akku voll geladen ist und der Überschuss eingespeist wird,

    Rede nicht von Überschuss. Du verbrauchst es ja. Überschuss wird es dann, wenn Du es nicht verbrauchst.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.