Was tun mit nicht benötigtem zweiten Kanal?

  • Ich möchte ein Shelly Pro EM-50 zur Leistungsmessung unseres Hauses einsetzen um eine PV-Anlage zu steuern. Das Haus wird über nur eine Phase versorgt auf der ich die gesamte Leistung messen möchte. Nun hat das Shelly Pro EM-50 zwei Kanäle und ich möchte wissen, was ich mit dem zweiten Kanal machen soll. Lasse ich den zweiten Kanal
    1.) einfach offen ohne Stromwandler oder
    2.) schließe ich den Stromwandler an das Shelly an ohne ihn auf eine Verbraucherleitung zu klemmen
    3.) klemme ich den zweiten Stromwandler auf die Leitung eines beliebigen Verbrauchers und ignoriere die Daten in der App?

  • Mein Vorschlag:

    - ein Kanal an die eine Phase als Gesamtzähler Haus

    - der zweite Kanal nur an den Stromkreis/PV

    Freundlich grüßt Rüdiger

    ------

    Meine Shellies sind alle via Cloud (Premium Abo) verbunden, nutze Smart Control App und WebUI.