nicht erklärbare Messfehler Shelly Pro 3 EM

  • Hallo ihr lieben,

    leider habe ich mit meinem neuen Shelly 3 Pro EM das Problem, dass die gemessene Leistung auf ALLEN Phasen viel zu gering ist, bei ca. 50%.

    Hinweis bevor die Frage aufkommt: Inbetriebnahmetipps habe ich gelesen, dort beziehen sich die 50% Abweichung auf 2 Verbrauchswerte, bei mir sind es alle 3.

    die Zuordnung der Phasen und Wandler untereinander wurde bereits mehrfach geprüft.

    Messwandler A umschließt L1 direkt nach der 1. Klemme hinter dem Zähler, L1 ist hinter FI und Leitungsschutzschalter an VA geklemmt, gleiches mit B und C für L2 und L3.

    Die Richtungen der Messwandler wurden auch geprüft (und softwareseitig auch in verschiedenen Szenarien umgekehrt), prinzipiell ist die Funktion auch richtig, beim Zuschalten der Last steigt auch der Messwert des Shelly an, aber eben deutlich zu gering.

    Der Leistungsfaktor steigt beim Zuschalten der Lasten auch entsprechend an ud liegt dann nahe bei 1.

    Die Spannung ist immer in der Range von 236-238V, die Spannungsmessung scheint mir also nicht das Problem.

    Vorhin habe ich alles, was abschaltbar war ausgemacht (klar, Router muss anbleiben damit es Messwerte überträgt.)

    -->A: 0W, B: 0 W, C: 14,4 W

    Zuschalten des Wasserkoschers (2 kW) an A und überprüfung mit Messstecker: Wasserkocher nimmt auch wirklich 2 kW.

    Ergebnis des Shelly:

    A: 1,13 kW, B: -3,1 W, C: 12,5W LF_A:1

    A: 0W, B: 0 W, C: 14,4 W

    Zuschalten des Toasters (800 W) an B und überprüfung mit Messstecker: Toaster nimmt auch wirklich 780 W.

    Ergebnis des Shelly:

    A: 0 B: 425 W, C: ,13,6 W LF_B:1


    Bei zuschlaten einer entsprechenden Last an C steigt C auch nur um etwas mehr als die Hälfte an.


    Gibts von eurer Seite noch Ideen, woran diese Fehlemessung liegen könnte?

  • Flackert das Licht?

    Kannst du mal schauen ob zwischen dem Null-Leiter [Blau] und "Erde" [gelb/Grün] eine Spannung ist?

    Für mich schauen diese Ergebnisse tlw. nach einem Null-Leiter Unterbruch aus.

  • Für mich schauen diese Ergebnisse tlw. nach einem Null-Leiter Unterbruch aus.

    Dann würde es den Router jetzt nicht mehr geben. Zudem hat er ja gesagt, die Spannungen stimmen. Edit: bei der Konfiguration würde der Router eine Spannung jenseits von gut unt böse bekommen. Der Shelly würde das wohl auch nicht überleben.

    Das hatten wir doch schon mehrfach. Stimmt die Zuordnung der Wandler 100%-ig? Das wurde jedes mal beschworen.

    Lässt sich ja ganz einfach feststellen. Last an A anschließen und die Wandler von vermeintlich B ud C abklemmen bzw. von den Drähten entfernen. Natürlich im spannungsfreien Zustand.

    Ein Bild von der UV bitte mal zeigen.

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.

  • Kann ja nicht. Nur Router und ein Großgerät auf anderer Phase, das bringt dem Router bis 400V und es würde nicht noch die halbe Leistung gemessen werden.

    Noch was. Ist im 3EM Pro alles korrekt eingestellt 3-phasig (nicht 1 oder 2-phasig). Wurde an der Kalibrierung gespielt? Oder wurde in den Einstellungen die Richtung der Wandler vertreht? USW:

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.