Schaltet selbstständig ab

  • Hallo habe 2 shelly Shelly 1PM Mini Gen 3 an die ich jeweils 1 Ifrarotpanel mit 900W dran hängen habe


    Seit einiger Zeit schaltet sich ein Shelly selbstständig ab

    Laut Typenschild soll er 8A schalten können

    mit 900W sind es ca.4A also dürfte es nicht daran liegen

    es macht auch keinen Unterschied ob das Relai Frei liegt oder verbaut ist


    im Anhang habe ich dass Diagnostic Protokoll

  • Ich bin kein Profi für Diagnostic Files, ich sehe da aber höhere Zahlen.
    Ich habe keine IR-Panele und ich würde einfach mal annehmen, das ist kein Verbraucher mit einer ohmschen Last.
    Wenn da ein Netzteil drin ist, was eine kapazitive Last darstellt, sieht die Belastung ganz anders aus.
    Ich verstehe auch nicht ganz, warum immer wieder "kleine" Shellys für höhere Lasten genutzt werden...

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)