Hallo,
ich bräuchte mal euer Schwarmwissen.
Ich bin dabei mehrere Szenen für 3 Heizstäbe (3 kW (3x 1kW), 9 kW (3x 3 kW) und 12 kW (3x 4 kW) zu schreiben.
Die einzelnen Phasen werden über Shelly 1PM geschalten. (mit SSR)
War erst ganz simpel, wenn am Shelly pro 3 EM -1,1 kW gemessen werden, geht die erste Phase vom 3 kW Heizer an, bei erneut -1,1 kW der zweite und so weiter.
Wenn der 3 kW Heizstab voll an ist und wieder -1,1 kW über sind, geht Phase 2 und 3 des 3 kW Heizers aus und die erste Phase des 9 kW Heizers an und so weiter bis der 9 kW Heizer voll an ist.
Ähnlich mit dem 12 kW Heizer...
Aber nun zu meinem Problem auf welches ich gestoßen bin:
Was ist wenn die Temperatur im Thermostates des Heizstabes des z.B. 3 kW erreicht ist und somit dieser Heizstab keine Leistung nimmt, dann passen die Szenen für den 9 und 12 kW Heizer nicht mehr.
Ob der 3 kW Heizer Strom zieht, kann der Shelly 1PM ja messen und somit als Bedingung hinterlegt werden.
Hier mal die ersten 5 Szenen die ich bereits auf Papier gebracht habe, die anderen Szenen spare ich mir, ist ja dann selbsterklärend.
Hätte jemand eine Lösung???
Danke
Volker
Szene 1:
Bedingung:
- Shelly Pro 3 EM misst einen Überschuss von ≥ -1,1 kW.
- Shelly 1 PM (Phase 1 des 3 kW Heizstabs) ist aus.
Aktion:
- Shelly 1 PM (Phase 1 des 3 kW Heizstabs) einschalten.
Szene 2:
Bedingung:
- Shelly Pro 3 EM misst einen Überschuss von ≥ -1,1 kW.
- Shelly 1 PM (Phase 1 des 3 kW Heizstabs) ist an.
- Shelly 1 PM (Phase 2 des 3 kW Heizstabs) ist aus.
Aktion:
- Shelly 1 PM (Phase 2 des 3 kW Heizstabs) einschalten.
Szene 3:
Bedingung:
- Shelly Pro 3 EM misst einen Überschuss von ≥ -1,1 kW.
- Shelly 1 PM (Phase 1 und 2 des 3 kW Heizstabs) sind an.
- Shelly 1 PM (Phase 3 des 3 kW Heizstabs) ist aus.
Aktion:
- Shelly 1 PM (Phase 3 des 3 kW Heizstabs) einschalten.
Szene 4:
Bedingung:
- Shelly Pro 3 EM misst einen Überschuss von ≥ -1,1 kW.
- Shelly 1 PM (1, 2 und 3) des 3 kW Heizstabs sind an.
- Shelly 1 PM (Phase 1 des 9 kW Heizstabs) ist aus.
Aktion:
- Shelly 1 PM (Phase 2 und 3 des 3 kW Heizstabs) ausschalten.
- Shelly 1 PM (Phase 1 des 9 kW Heizstabs) einschalten.
Szene 5:
Bedingung:
- Shelly Pro 3 EM misst einen Überschuss von ≥ -1,1 kW.
- Shelly 1 PM (Phase 1 des 3 kW Heizstabs) ist an.
- Shelly 1 PM (Phase 2 des 3 kW Heizstabs) ist aus.
- Shelly 1 PM (Phase 1 des 9 kW Heizstabs) ist an.
Aktion:
- Shelly 1 PM (Phase 2 des 3 kW Heizstabs) einschalten.