  • Ich möchte einen Shelly Uni verwenden, der ein Signal von 0-20 mA , das umgewandelt wird in ein Signal von 0-10 V, messen soll. Das Messergebnis wird über den Shelly-Adapter in den ioBroker übermittelt und dort weiterverarbeitet.

    Nun hat der Uni ja nur kleine dünne Anschlussdrähte und ich suche eine Lösung, diese vernünftig mit meinem Equippment zu verbinden und auch mit der Spannungsversorgung von 24 VDC.

    Wie macht man das am einfachsten und sam sichersten? Über Lüsterklemmen oder gibt es was besseres?

  • Ca. 7mm abisolieren, verdillen und die Drähte über die Isolierung umklappen, dann in eine Wagoklemme für dünne Kabel oder besser 0,5mm² Adernendhülse drüber.
    Dann passt auch ne Lüsterklemme mit Adernenhülse.

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Wago 221, gibt es oft im Baumarkt.
    Dann ginge auch den dünnen Draht über den dickeren verdrilllen und in eine Klemme zusammen (oder noch besser verlöten)