  • Hallo zusammen,


    Habe gerade meinen I4 weiter konfiguriert. Bisher liegen schon 3 Skripte. Nun habe ich es um ein weiteres erweitert. Alle schalten je eine Hue Gruppe. Funktioniert bis jetzt super, aber sobald ich das vierte Skript aktivieren will sagt er mir „Enabale Debug log or/and Check Condor for more Details“

    Bin mir unsicher wie ich die Konsole öffne. Habe unter Diagnostics den Log, meinen die den? Da steht nichts hilfreiches (aus meiner Sicht).


    Was ich komisch finde: wenn ich ein anderes Skript deaktiviere, dann kann ich es aktivieren. Also kann ich immer nur drei aktiv haben?

    Das kann doch nicht sein :-)

  • Stehe gerade auf dem Schlauch. Wie kann ich die vierte dann noch nutzen?

    Man hat doch eigentlich noch viel mehr Möglichkeiten mit Doppel- und Dreifach-Drücken

  • Wenn du deine 4 Skripte hier postest, kann man dir helfen, das zusammen zu fassen. Es gehen halt nur 3 Skripte.

    Ich bin mir sicher, dass man das in einem Skript auch erledigen kann.