L und N schalten möglich?

  • Wilkommen im Forum 🤗

    dafür benötigtst du z.B einen Haushalt AC Schütz

    Frage, warum?

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • In der Regel darf der N, wenn man ihn schaltet, nur nacheilend aus- und voreilend eingeschaltet werden. Hierfür gibt es entsprechende Schütze mit gekennzeichneter N-Klemme. Ein Shelly 2.5 kann dieses nicht sicher gewährleisten.

  • Hallo, da frage ich mich wann das so sein muss. Es gibt schließlich auch zweipolige Schalter an Geräten oder sogar an schaltbaren Zwischensteckern. Die wissen nicht wo N oder L ist.

    Gruß

  • Dieses Thema enthält 11 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.