Merkwürdiges Messverhalten (Power Generation)

  • Hallo Zusammen

    Mein Shelly zeigt einen negativen Energieverbrauch. Die Installation habe ich mehrmals geprüft, Die Zangen zeigen in die richtige Richtung ( K->L geht Richtung verbraucher, beide Zangen sind gleich angeschlossen).

    Hier eine Übersicht (die Installation verfügt über nur 2 Phasen).

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Irgendwie misst Shelly EM nun den flow nach aussen. An was kann das liegen. Wäre es konstant in die falsche Richtung, würde ich annehmen von einer fehlerhaften Montage der Klammer oder der Anschlüsse ausgehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.



    Jede idee ist Willkommen.

  • Die EM kann nur eine Phase überwachen und nicht 2.

    L2 hat einen falschen Phasenwinkel da der Spannungspfad von L1 nicht korrekt ist!

    Du brauchst eine 3EM oder Pro3EM für mehr als eine Phase!

    Einbindung der Shelly´s in die Loxone

  • Vielen Dank für die Rückmeldung.

    Da bin ich nun ein wenig verwirrt.

    Es steht:

    • Zwei unabhängig Kanäle zum Messen von bis zu 120 A pro Kanal

    heisst das die zweite Messung muss auf der selben Phase stattfinden?

  • Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.