-
Autor
Hallo,
ich habe einen 1PMPlus mit Addon und Temp. Fühler.
Der 1 PlusPM soll eine Pumpe einschalten wenn am Fühler die Temp. FÄLLT. Also nur dann, wenn kaltes Wasser aus der Leitung entnommen wird.
Eine bestimmte Temperatur als Schaltpunkt funktioniert nicht:
a) da der Sensor an der Rohrleitung befestigt ist, und er auch Schalten soll, wenn nach kurzer Zeit nochmals Kaltwasser entnommen wird, das Rohr sich aber noch nicht wieder komplett erwärmt hat.
b) die Raumtemperatur aufgrund der Brauchwasserwärmepumpe stark schwankt.
Die Pumpe sollte also bei einem Temp.Abfall um z.b. 1 grad einschalten. Bei einer Erwärmung um 1 grad jedoch nicht.
Gibt es eine Möglickeit die Reaktion zu definieren. z.B. 1 grad differenz innerhalb von 3 sec. oder 1 grad differenz innerhalb von 30sec. Ich hab hierzu im Shelly selbst nicht gefunden.