UNI für Potentialfreie Kontakte?

  • Hallo,

    in einer Klimaanlage will ich zwei potentialfreie Kontakte nutzen, einer ist ein Öffner einer ein Schließer. Wenn ich das hier richtig gelesen habe, dann geht das mit dem UNI?

    Zweite Frage: In der BDA zum UNI ist auf dem Foto eine Nummer zu erkennen: 20201218, und der Elko ist 100µF/50V im Shelly-shop bei Amaxxn fehlt auf den Fotos diese Nummer und es ist ein Elko mit 47µF/50V verbaut. Außerdem werden dort zwei verschiedene Preise verlangt.

    Kann jenmad was dazu sagen?

    Grüße Richard

    Einmal editiert, zuletzt von richard-os (9. Dezember 2023 um 23:47)

  • Direkt mit dem Uni wird es vermutlich nicht gehen, du brauchst zusätzliche Koppelrelais. Die Ausgänge des Uni sind Optokoppler mit geringer Schaltleistung, beides "Schließer". Die Nummer dürfte das Fertigungsdatum sein, der Elko wurde wahrscheinlich zwischenzeitlich geändert. Ich sehe keinen Unterschied (außer beim Preis)...

  • Der für 16€ ist ja auch anders. Laut Amazon Beschreibung unter Anderem:

    Stromversorgung und Steckertyp‎Handbetrieben

    Dafür ist der günstigere Energieklasse A

    Im Ernst, Preisunterschiede sagen nichts über das Produkt aus.

    OT:

    Interessanter Weise haben die auch 2 verschiedene EAN:

    3800235262368
    3809511202685

    EAN- Suche nach Hersteller hier

    Ersterer verweist mit 380023526 am Anfang auf Fa. Allterco.

    Die 2. EAN geht ins Leere.

    Gleiches für die Suche bei Google:

    Nummer 1 etwa 909 Ergebnisse

    Nummer 2 genau ein Ergebnis.

    Produktbeschreibungen im Link vom TE
    Nummer 1 ausfühlich

    Nummer 2 sehr knapp

    War jetzt nur mal reine Neugier

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.

  • Hallo, Danke für die Mühe der Recherche!

    Ich schalte damit zwei TTL-Eingänge der Mikroprozessorsteuerung der Klimaanlage. Darauf liegt keine Last.

    24V AC ist vorhanden. Ich probiers mal.

    Grüße Richard

  • Dieses Thema enthält 13 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.