Shelly 3EM ohne Stromzangen einbauen (Phasen direkt an der Messseite anschließen?)

  • Ich möchte gern den Verbrauch meiner Wärmepumpe mit einem Shelly 3EM oder 3EM pro messen. Momentan ist da noch ein anderer Zähler eingebaut. Am einfachsten wäre nun diesen

    Zähler auszubauen und dafür den Shelly 3EM einzubauen. Leider hat der Shelly 3EM auf der Messseite nur diese Stromzangen... Hat schon jemand mal ausprobiert die

    3 Phasen direkt an der Messeite anzuschließen?

  • Nein das geht nicht!

    Bei der halbindirekten Messung wie es die EM Serie hat wird der zu erfassende Strom nicht direkt über das Gerät geführt sondern indirekt über externe Wandler.

    Abhilfe könnte ein B6 Automat als Klemmstelle und Anzapfung Spannungspfad sein je nach dem wie verkabelt wurde bzw. der E-Verteiler gestaltet ist.

    So wie die Frage gestellt wurde sollte der 1.Weg zum Elektriker sein!