Hallo in die Runde
Gibt es irgendwie die Möglichkeit 2 Shelly Relays (in diesem Fall die 2 potentialfreien Kontakte) zu erklären, dass sie niemals gleichzeitig geschaltet sein dürfen?
Wäre für jeden Tipp dankbar
Thomas
Hallo in die Runde
Gibt es irgendwie die Möglichkeit 2 Shelly Relays (in diesem Fall die 2 potentialfreien Kontakte) zu erklären, dass sie niemals gleichzeitig geschaltet sein dürfen?
Wäre für jeden Tipp dankbar
Thomas
Dies kannst du über die Actions erledigen
-> Wenn Output (Shelly 1) is ON -> URL (http-Befehl) für Shelly 2 OFF -> http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off <- und umgekehrt. Jeweils im entsprechenden Shelly einstellen.
Danke, das schaue ich mir mal an.
Eine Verriegelung in Echtzeit 2 verschiedener Aktoren per Cloud oder Wlan klappen alleine schon wegen der Verzögerung im System nicht. Fällt die Cloud oder das Netzwerk aus dann klappt das auch nicht.
In dem Fall brauchst du 2 Wechsler die das verhindern! https://www.mikrocontroller.net/attachment/215212/relais.png
Softwareverriegelung innerhalb eines Aktors wie die Plus2PM im Shutter Mode ist ein anderes Thema
Danke für die Antwort. Gibt es solche Mikrocontroller denn irgendwo als fertiges Produkt?