Sammelthema: Probleme beim Kalibrieren mit Shelly Plus 2PM und Firmware 1.0.7-beta1/2

  • Dieses Thema richtet sich an alle Nutzer von Shelly Plus 2PM im Covermode bei denen auch mit der Firmware 1.0.7-beta1/2 eine Kalibrierung fehlgeschlagen ist.

    Insbesondere auch diejenigen sind angesprochen bei denen vorher ein Shelly 2.5 gewerkelt hat und dort die Kalibrierung problemlos möglich war.

    Sinn dieses Themas ist es Informationen zu sammeln und diese dann geschlossen an die Entwickler weiterzugeben und hoffentlich bald eine Lösung für die Kalibrierprobleme bereitstellen zu können.

    Folgende Infos sind nötig:

    -Motortyp (falls bekannt) und Behanghöhe

    -Kalibrierung mit Shelly 2.5 problemlos möglich?

    -Fehlerbeschreibung bei fehlgeschlagenen Kalibrierversuch mit Shelly Plus 2PM und Firmware 1.0.7-beta1/2.

    -ggf Besonderheiten bei den Einstellungen die bereits versucht wurden (idle confirm period und Idle power threshold)

    -Ist bereits ein Ticket beim Support erstellt? Wenn ja bitte Ticketnummer mit angeben.


    Wenn jemand mit der 1.0.7-beta1/2 (endlich) erfolgreich seinen Plus 2PM kalibrieren konnte, ist eine Rückinfo auch nicht verkehrt ;)

    Wir bitten alle betroffenen User um rege Anteilnahme.

    Zerredet bitte nicht diese Thema durch unnötige und nicht zielführende Kommentare. Wir behalten uns vor diese zu löschen um den Überblick zu bewahren.


    Vielen Dank für die Mithilfe

    Euer Team von shelly-forum.com

  • Motortyp müsste dieser sein - wurde mir zumindest so vom Hersteller als Typ übermittelt: https://www.der-sonnenschutz-shop.de/elero-44301000…ikaAqoGEALw_wcB

    Behanghöhe 2m

    Shelly 2.5 nicht im Einsatz jedoch das Kalibrieren dieses Motors mit den FW 0.10 bis 0.11.2 mit Shelly Plus 2pm problemlos möglich

    Fehlerbeschreibung 1.0.7. Beta 1/2. Kein Fehler vorhanden - bricht einfach nach 1 mal fahren ab und zeigt erneut kalibrieren an.

    Bei 1.0.7 Beta 1 war noch die Besonderheit, dass ich das Rollo nicht mehr steuern konnte - weder über die App noch über die externen Taster - mit Beta 2 ist dieses Phänomen zumindest behoben.

    Keine Besonderheiten versucht, da keine Fehlermeldung!

    Ticket [#27987] gibts und das aktuelle Log wie vom Support gewünscht mit Start der Kalibrierung über IP und gleichzeitigem ziehen des Log wurde auch bereits wie gewünscht dem Support übermittelt und der erhalt durch eine Mail quittiert.

    LOG nochmal im Anhang

  • Ich bin leider auch betroffen.

    Der Kalibrierungsvorgang bricht ab mit der Fehlermeldung

    "Cover (0) experienced an error:Calibration failed, because of invalid state was reached. Please verify the connected hardware and wiring. (Error: implausible_power_consumption_in_open_dir)"

    Letzte getestete Version: beta (1.0.7-beta2)

    Mit dem Shelly 2.5 hatte ich diese Probleme nicht.

    Mein Motor: gaposa xq50

  • Dieses Thema enthält 45 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.