Shelly 1 als türöffner

  • Hallo zusammen wollte gerne einen shelly 1 als türöffner verwenden! Habe ihn auf 12 v dc umgestellt und genau wie in der Beschreibung angeklemmt! :/ Bei Betätigung öffnet der shelly zwar den elektrischen türöffner, allerdings nicht stark genug, sodas die Tür nicht richtig aufgeht! Ohne shelly gleicher trafo 12 v dc funktioniert einwandfrei! türöffner hatte vorher mit mit einem fingerprinter auch einwandfrei funktioniert! Habe 2 verabschiedene trafos versucht (12 v dc), letzteres mit mrhrvwsbeide gleiches Ergebnis!

    Hat jemand eine Idee???

    • Offizieller Beitrag

    Bist Du sicher, daß der Türöffner mit 12DC arbeitet? Türöffner arbeiten oft auch mit 14V AC.

    Der Shelly benötigt ja kaum Strom. Das sollte also im Verhältnis zum Türöffner nicht ins Gewicht fallen und außerdem wird beim Shelly 1 die Spannung vom Trafo nur über den potentialfreien Kontakt des Shelly-Relais geschaltet.

    Grüße Bernd

    Mein "Smarthome":

    FHEM als "Master"(Cloud-Free :))mit 89 Shellys(1,1PM,2,2.5,4Pro,RGBW2,PlugS,Uni, alle mit Original-FW),13x Sonoff (Tasmota-FW),12x Blitzwolf/Gosund(Tasmota-FW),85x One-Wire Temp-Sensoren(16x D1-Mini mit Tasmota-FW),51x Modbus(Hutschienenzähler),31x Intertechno 433MHz(Rolladen-Aktoren),16x FBDECT(8 Heizkörperthermostate,8 Schaltsteckdosen),21x Homematic(16 Raumthermostate,3 FB-Heizungsaktoren,2 Repeater),1x Loxone MiniserverGo,etc

    Neues von Print Worth 3D: ==> Marktplatz

  • Sicher bin ich mit nicht, aber funktionierte vorher ja auch mit 12 v dc!

    Was ist der Pot. Freie Kontakt? I oder O aber der Magnet zieht ja so an! ? werde morgen die Kontakte mal täuschen!

  • Hi,

    bei DC vielleicht + und - vertauscht ?

    BG Heiko

    Mein System bis 01/21 : Lightmanager Air, versch. Funkaktoren/ Sensoren Trust, Intertechno , Bresser, Romotec,versch. Lanaktoren/ Sensoren Sonoff, Shellys

    Mein System ab 02/21 noch offen

    Vorhanden aber nicht installiert : Shellys, Sonoffs, Bresser, Intertechno Funkaktoren.

    Aktuell auf der Suche nach einem neuem System. Homematic ? Wieder LM Air ?

  • Hallo Firesven

    Der potenzialfrei kontakt ist I und O.

    I für input (Eingang) O für output (Ausgang)

    Anschliessen muss du den shelly so:

    + 12 V vom Trafo an N vom shelly 1

    - vom Trafo an L des shelly 1

    + 12V vom Trafo an I vom shelly 1

    O vom shelly1 an Türöffner kontakt 1

    - vom Trafo an Türöffnet kontakt 2

    Damit müsste deine schaltung funktionieten.

    Hast du vielleicht noch weitere systeme die die tür öffnen? Eventuell fingerscane usw. Dann könnte eventuell der Trafo nicht genug leistung bringen.

  • Dieses Thema enthält 7 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.