Hey ich bin neu hier
Hab mir ein 3em gekauft um den Momentanverbauch zu sehen (wollte einfach wissen wie gut ich mein balkonkraftwerk nutze)
Die live Anzeige funktioniert perfekt. Es wird mir die Summe alle 3 Phasen angezeigt und so sehe ich jeder Zeit wann ich Überschuss habe bzw. wann ich Strom beziehe.
Problem ist aber, dass Shelly bei der Gesamtrechnung die Daten der einzelnen Phasen nimmt. Sprich hab ich auf L1 -500 Watt (Überschuss) auf L2 100 und auf L3 200 rechnet der 3em scheinbar 0+100+200 und somit hab ich im gesamten 300 Bezug obwohl es 0 sein sollte.
Ich hab mir jetzt die csv datei von gestern geladen und gesehen, dass die richtigen Daten vorhanden wären. Man müsste nur die „Formel“ anpassen damit der Tagesverbauch richtig ausgerechnet wird. Gibt es da Möglichkeiten oder hab ich auf das falsche System gesetzt?