Shelly 3EM Transformatorkalibrierung „Werkseinstellungen“ irgendetwas ist schiefgelaufen

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hi liebe Shelly Fans,

    Leider muss ich mich an euch wenden, da der Junior zu flink war mit seinen Fingerchen beim rumspielen im Shelly mit der neuen APP.

    Kurz: Es wurde auf Kalibrieren geklickt. :( Transormatorkalibrierung

    Jetzt hat der Shelly an allen Phasen ca. die selbe Leistungsanzeige die hinten und vorne nicht stimmt.

    Wenn ich Werkskalibrierung klicke kommt immer irgendetwas ist schiefgelaufen.

    Mehrfacher Werksreset des Gerätes bringt auch keine Besserung.

    Habt ihr evtl. nen hilfreichen Tip?

    Danke schonmal Gruß Carsten

  • Willkommen 🤗

    Kannst du das bitte mal direkt in der WebUI wiederholen?

    IP im Browser eingeben

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Willkommen 🤗

    Kannst du das bitte mal direkt in der WebUI wiederholen?

    IP im Browser eingeben

    Hallo apreick,

    wollte gerade schreiben mit der Web UI ging es. :)

    Jetzt tut er wieder das was er soll.

    Vielen Dank trotzdem für den Tip. :)

  • Hallo,

    das sieht ja genau so wie bei mir aus! Habe auf Phase A viel zu hohe Werte im Verbrauch! Die Lösung war hier wieder Werkskalibrierung?

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.


    Habe seit Monaten, einen sehr erhöhten Verbrauch gegenüber dem Stromzähler des Netzbetreibers.


    Danke

  • Die Lösung war hier wieder Werkskalibrierung?

    Ja.

    Und geht hier weiter ;-) ->

    Rhoener69
    1. Mai 2025 um 11:10

    Überwiegend PRO 3EM im Einsatz zur Haus und PV Überwachung