Dimmer über zweiten Shelly mit Tastern / MQTT steuern möglich?

  • Hallo zusammen,

    ich bin neu in der Shelly / WiFi-IoT Umgebung und mir bleibt nach einigem Lesen und recherchieren immer noch folgende Fragestellung:

    Gewünschte Funktion: Lampendimmung über einen Taster (normales Schalterprogramm in der Wand), (Kurz drücken an/aus, lang drücken hoch/runterdimmen).

    Das Ganze lässt sich mit dem Shelly dimmer ja out of the box (1 Button momentary mode) realisieren.

    Was aber nun, wenn ich den Taster nicht mit dem dimmenden Shelly verkabeln kann und möchte?

    Situation:

    Shelly Dimmer an der Decke in der Lampeninstallation fest verbaut, Dauerstrom liegt an.

    Gewünschte Bedienung über z.B. 3 Taster in den Wänden an verschiedenen Stellen im Raum (aktuell Kreuzschaltung), auch hier Dauerstrom vorhanden.

    >> Kann ich hinter den Tastern in den Wänden jeweils Shellys oder andere Geräte verbauen, die ich dann lediglich als "Command-Sender" basierend auf langem oder kurzem Tastendruck missbrauche?

    Für einfache Switch Funktionen habe ich mehrere Beispiele gefunden, in denen das gemacht wurde, aber bisher nie um einen Dimmer "remote" zu bedienen.

    >> Außerdem: Könnte ich mit einem Shelly 2,5 als "Command-Sender" hinter einem Doppeltaster (2-fach-Wippe) auch zwei Shelly Dimmer remote unabhängig voneinander betreiben? (Wenn 1. geht, müsste dies eingentlich problemlos möglich sein. Die Frage ist eher, ob ich überhaupt einen 2,5 brauche, oder auch mehrere Taster an andere Devices anschließen kann, die dann verschiedene Commands auslösen)

    Wenn das Ganze irgendwie gehen sollte, wie genau mache ich das dann am besten? ;)

    Vielen Dank für jegliche Hilfe, auch evtl. Links zu passenden Dokumentationen etc.

  • hi!

    uff, in einer wechsel / kreuzschaltung musst du ja sowieso am letzten (zur lampe) den shelly platzieren. ergo, kein problem wenn du den in der decke platzierst.

    Was aber nun, wenn ich den Taster nicht mit dem dimmenden Shelly verkabeln kann und möchte?

    wie kann man das verstehn? ich dachte die kreuzschaltung steht?

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Influxe ,

    WILLKOMMEN im Forum! :)

    Warum so kompliziert? Warum soll ein Shelly den Anderen schalten wenn einer völlig ausreicht?

    3 Taster in den Wänden an verschiedenen Stellen im Raum (aktuell Kreuzschaltung)

    Ich gehe mal davon aus, dass Du Schalter meinst!

    Aber warum nicht auf Taster umbauen und dann von jeder Stelle aus unabhängig tasten? Shelly bleibt dort in der Decke wo er ist und die getastete Lampenader geht auf den Shelly Dimmer -> I1. Lampe auf O.

    ...auch evtl. Links zu passenden Dokumentationen etc.

    Die Suchfunktion ist dafür bestens geeignet! Auch das Lexikon kann durchstöbert werden! ;)

  • Würde mich aber auch mal interessieren ob das geht und wie man es realisiert wenn man von einer Stelle aus einen Dimmer ansteuern möchte wenn man keine physische Verbindung zwischen den Tastern hat. Also ob das geht und wie das funktioniert.

    • Offizieller Beitrag

    Willkommen im Forum Influxe

    Was aber nun, wenn ich den Taster nicht mit dem dimmenden Shelly verkabeln kann und möchte?

    Shelly bleibt dort in der Decke wo er ist und die getastete Lampenader geht auf den Shelly Dimmer -> I1. Lampe auf O.

    Kann es sein, dass gar keine freie Ader für den Taster mehr vorhanden ist und deshalb auch die Notwendigkeit besteht einen Hilfsshelly für die Dimmertastung zu verwenden?

    Zumindest hab ich die Problematik so verstanden....