Ventil voll geöffnet, Temperatur viel zu hoch

  • Hallo,

    der TRV öffnet das Ventil vollständig, obwohl die Ist-Temperatur höher ist als die Soll-Temperatur. Auch eine Kalibrierung des Ventils ändert das Verhalten nicht. Der Akku ist hinreichend voll.

    Danke

    current_runner

  • Poste mal bitte die Ausgabe von:


    Code
    http://ip_des_trv/status

    Kommentare zum elektrischen Anschluss meinerseits sind grundsätzlich zur Weitergabe an Fachpersonal gedacht und stellen eine theoretische Diskussionsgrundlage dar.

    Gruß aus Ostfriesland

    Michael

  • PitchControl Womit habe ich deinen Lacher verdient?

    Mich hätte dieser Teil interessiert:


    Code
    thermostats    
    0    
    pos    0
    target_t    
    enabled    false <----------
    value    14
    value_op    8
    units    "C"

    Kommentare zum elektrischen Anschluss meinerseits sind grundsätzlich zur Weitergabe an Fachpersonal gedacht und stellen eine theoretische Diskussionsgrundlage dar.

    Gruß aus Ostfriesland

    Michael

    Einmal editiert, zuletzt von ostfriese (23. Mai 2023 um 21:05)

  • {"wifi_sta":{"connected":true

    "ssid":"XXXX"

    "ip":"192.168.178.185"

    "rssi":-65}

    "cloud":{"enabled":true

    "connected":true}

    "mqtt":{"connected":false}

    "time":"23:46"

    "unixtime":1684964772

    "serial":XX

    "has_update":false

    "mac":"XXXXX"

    "cfg_changed_cnt":0

    "actions_stats":{"skipped":0}

    "thermostats":[{"pos":-1.0

    Device is no longer mounted on the radiator, as it is open all the time.

    "target_t":{"enabled":true

    "value":31.0

    The Device is programmed by "Schedule" for 15 °C with two switching times every day. => So there is no known reason for this temperature


    "value_op":8.0

    "units":"C"}

    "tmp":{"value":17.3

    "units":"C"

    "is_valid":true}

    "schedule":true

    "schedule_profile":1

    "boost_minutes":0

    "window_open":false}]

    "calibrated":false

    "bat":{"value":45

    45 % is more than 0 %, so if the minimum level for operation is 60 or 80 %, the bat value has to be resacled to show = at the real value.

    "voltage":3.496}

    Is there a limit available?

    "charger":false

    "update":{"status":"unknown"

    "has_update":false

    "new_version":"20220811-152343/v2.1.8@5afc928c"

    "old_version":"20220811-152343/v2.1.8@5afc928c"

    "beta_version":null}

    "ram_total":97280

    "ram_free":22648

    "fs_size":65536

    "fs_free":59552

    "uptime":276893

    "fw_info":{"device":"XXXX"

    "fw":"20220811-152343/v2.1.8@5afc928c"}

    "ps_mode":0

    "dbg_flags":0}

  • Dieses Thema enthält 11 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.