Shelly Pro 1PM im Dauerbetrieb

  • Hallo zusammen,

    ich möchte gerne den Shelly Pro 1PM verwenden, um die Stromverbrauch meiner Wärmepumpe zu messen. Dazu muss der Shelly im Dauerbetrieb laufen und darf den Strom nicht unterbrechen.

    Hierzu meine Fragen:

    - Kann die Switch Funktion deaktiviert werden?

    - Wird der Shelly bei reiner Verbrauchsmessung anders angeschlossen?

    - Gibt es Zustände, bei denen der Shelly den Strom unterbricht, z.B Update, Abbruch der Verbindung zum Router?

    Danke für ein Feedback und Gruss,

    Aleardo

  • Hallo und willkommen im Forum. :)

    - Man kann die Schaltereingänge auf "Detached" setzen. Damit wirkt der Schalteingang nicht mehr direkt auf den Ausgang.

    - Nein

    - kann man nie ganz ausschließen, deshalb:

    Ich empfehle immer wieder zum Messen keine Schaltaktoren zu verwenden! Auch wenn das von vielen praktiziert wird. Der Hersteller hat sich wahrscheinlich bei der Entwicklung von Messsensoren etwas gedacht. Und nur diese setze ich persönlich für Messaufgaben ein. Probleme damit habe ich keine. Messsensoren tragen die Bezeichnung EM

  • Danke 66er!

    Macht Sinn - ich wechsle auf den EM und Drucke mir eine Hutschiene. Damit bin ich safe!

    Ich habe den 3EM bereits im Einsatz und bin damit zufrieden. Der Verbrauch stimmt mit der Stromrechnung überein :-)

    Gruss und nochmals danke,

    Aleardo

  • Nix zu danken, gerne. :) :thumbup:

    btw.:

    Nur wenn Du den Angesprochenen mit @ taggst , wird er informiert, Aleardo . ;)