Shelly 1pm mit Temperatur Addon hängt sich ab und zu auf

  • Hallo zusammen,

    ich setze seit kurzem einen Shelly 1pm mit Temperatur Addon zur temperaturabhängigen Steuerung einer Lüftungsklappe / Erdwärmetauscher ein.

    Am Addon hängen 2 Temperaturfühler, Fühler 1 soll die Klappe unter 5°C Außentemperatur schließen und über 6°C wieder öffnen, Fühler 2 bei 20°C schließen und bei 19°C wieder öffnen.

    Eingestellt ist unter "Temperatur-Automatisierung" bei Fühler 1: Übertemperaturschwelle 6°C, Aktion bei Übertemperatur: Relais aus, Untertemperaturschwelle 5°C, Aktion bei Untertemperatur: Relais ein.

    Bei Fühler 2: Übertemperaturschwelle 20°C, Aktion bei Übertemperatur: Relais ein, Untertemperaturschwelle 19°C, Aktion bei Untertemperatur: Relais aus.

    Das Ding schaltet zwar bei 5°C die Klappe, hält aber die Schaltung nicht bis 6°C aufrecht, sondern schaltet immer dann aus, wenn die Temperatur wieder über 5°C steigt.

    Nach ein paar mal hin und her schalten hängt sich der Shelly dann auf, mit angezogenem Relais und lässt sich nur durch einen Hard-Reset wieder zum leben erwecken.

    Als Gerätetyp habe ich beim Shelly in den Einstellungen "Heizung" ausgewählt.

    Habe ich eventuell einen Denkfehler in der Konfiguration?

    Danke und viele Grüße

    Roger

  • Das Ding schaltet zwar bei 5°C die Klappe, hält aber die Schaltung nicht bis 6°C aufrecht, sondern schaltet immer dann aus, wenn die Temperatur wieder über 5°C steigt.

    Er macht aber das was du eingestellt hast 😉

    Untertemperaturschwelle 5°C

    Also geht er darunter An und bei 5 Grad wieder aus

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Versuche das mal bitte über Sensor URL

    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Ja genau, er schaltet dann in kurzen Abständen ein und aus, wenn es gerade so 5°C ist. Die Abschaltung bei 6°C ignoriert er.

    Das mit der URL ist ein guter Hinweis, das werde ich mal ausprobieren.

    Vielen Dank für die Antworten!

  • Nochmal. Bei Temperatur unter 5°C schaltet Relais ein.

    Dann erreicht er wieder 5°C und schaltet wieder aus, weil ja nicht mehr unter 5°C. Da gibt es ja keine Hysterese. 5°C ist der Umschaltpunkt. Nun kommst Du bei 6°C an. Er soll abschalten. Muß er ja nicht, ist ja schon aus.. Nun geht er irgend wann unter 6°C. Dann muß er aber wieder anschalten, weil ja nicht mehr über Schwelle 6°C.

    Nun das Problem. Über 5°C soll er ja ausschalten, weil ja 5°C Schaltschwelle noch nicht erreicht ist. Und nun weiß er nicht mehr, was er tun soll.

    Diese Temperaturautomatisierung arbeitet um einen Schaltpunkt herum. Ein 2. Schaltpunkt macht keinen Sinn.

    Die Sensor URL Geschichte schaltet bei 2 unterschiedlichen Werten.

    Soll der 2. Sensor etwa die gleiche Klappe bedienen?

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten einbauen und verdrahten .Es sind nun noch weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet.