PV Anlage aufrüsten mit Akku

  • Hi,

    habe eine PV Anlage mit einem SunnyBoy SB5000TL-20

    würde gerne einen 5kw Akku dran hängen, so dass Nachts das Haus vom Akku versorgt wird.

    Wäre dies möglich oder muß ich noch was beachten?

    cu

  • Hallo,

    Du weißt, das Du hier im Shelly-Forum bist?

    Ich würde Dir da eher ein Photo Voltaik Forum empfehlen.

    Und auch da solltest Du mehr Angaben machen.

    Wieviel kWp sind angeschlossen?

    Einspeisung mit Vergütung?

    Vorrangig Eigenverbrauch?

    Wieviel Grundlast und welche weitere Nutzung der Energie?

    Wasser, Heizung, Wärmepumpe?

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.

  • Eigenverbrauch nur Nachts.

    Du weißt aber, das ich mit Eigenverbrauch den Verbrauch der selbst erzeugten Energie meine?

    Nicht das wir da aneinander vorbei reden.

    Also was zuerst? Eigenbedarf mit PV-Ertrag decken, dann Batterie laden, dann erst einspeisen?

    Aber egal wie, der Wechselrichter gibt ja den Anschluss der Batterie nicht her. Also brauchst Du was AC-gekoppeltes für die Batterie. Laderegler, Wechselrichter, wie ich das so sehe.

    Beschreibe doch mal den Aufbau der PV-Anlage etwas genauer.

    Gibt es eine Schnittstelle, um den Ertrag und den Verbrauch zu erfassen?

    Hast Du irgendwelche Vorstellungen zum Gesamtkonzept und der Realsierung?

    Mit besten Grüßen

    Martin

    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fühlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lässt sich alles klären. Ich bin, wie ich bin.

    Einen 3EM kann man übrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.

    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur für den alten 3EM.

  • Dieses Thema enthält 20 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.