Hallo,
vor der aktuellen Firmware waren die Leistungswerte mit dem Korrekturfaktor von 1.02 korrekt.
Seit der aktuellen Firmware muss ich die auf 1.15 stellen um korrekte Werte zu bekommen.
Hab Ihr das auch festgestellt?
Hallo,
vor der aktuellen Firmware waren die Leistungswerte mit dem Korrekturfaktor von 1.02 korrekt.
Seit der aktuellen Firmware muss ich die auf 1.15 stellen um korrekte Werte zu bekommen.
Hab Ihr das auch festgestellt?
ja,das ist mir heute auch aufgefallen,sehr unbefriedigend was da zur Zeit erfasst wird.Ich hatte den selben Korrekturfaktor.Auch mit den
1.15 passen die Werte nicht mehr....Auf eine Woche gesehen hat mir das für das Balkonkraftwerk von tatsächlichen 14,4kwh nur 12,45 angezeigt.Meine Werte waren immer fast identisch mit der vorgeschalteten Messsteckdose von Brennstuhl.
Ja. Ist ein bekannter Fehler. Es wird bereits an einem fix gearbeitet. Bitte noch ein paar Tage Geduld.