Bitte um Erklärung Shelly 3EM

VPN/Proxy erkannt

Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die Funktionalität dieser Webseite einschränken kann.

  • Hallo,
    Ich hab heute endlich meine Wallbox mit einem Shelly 3em testen können.
    Könnte mir jemand die Oberfläche erklären?

    Es sind ja 3 Phasen A,B und C. Auf alle 3 sind ca. 230 V
    Aber anscheinend wird nur von der Phase A der Strom zum Laden des Autos benutzt - kann das sein?

    Und warum geht das Diagramm ins Minus?
    Genauso wie unter dem Diagramm 0Wh, 6Wh, 2Wh und 9Wh

    sowie die Phasen -10 (A), 0 (B), 0 (AC, -10 (Gesamt).

    Und bei dem Zähler leutet A immer, B und C gehen aus und an...

    Ist das so richtig?

  • Es kommt auch auf das Fahrzeug an, ob es über 1 oder mehrere Phasen geladen werden kann. Das Lastmanagement kann dieses auch beeinflussen. Sind mehrere Wallboxen angeschlossen, müssen diese aus diesem Grund rotierend angeklemmt werden.

    Die Strommesszangen scheinen falsch herum um die Leiter gelegt zu sein.

    :beer:

  • Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit den Phasen ist richtig. Wir haben einen Cupra Leon geladen, und der benutzt nur 1 Phase.
    Das mit den Strommesszangen muss ich noch abklären - hört sich aber richtig an :-D

    Dankeschön