Steuerung Klimaanlage (Innengeräte)

  • Hallo an Alle,

    ich bin neu hier im Forum und hoffe auf Hilfestellung :)

    Kurz zu meinem Problem: Ich habe mir eine Panasonic Klimaanlage verbauen lassen.

    Splitgerät 11,5 kW

    Innengeräte 4x 3,5 KW

    Nachdem der Techniker die Anlage in Betrieb nehmen wollte, tat sich erst mal nichts. Der Techniker war ratlos und beendete seine Arbeit. Bis ich drauf gekommen bin, dass das Splitgerät nur 11,5 und die Innengeräte zusammen 14KW haben. Anschließend habe ich ein Gerät von Strom genommen, siehe da, drei Stück funktionierten. Die Fa. will jetzt davon nichts wissen, da ich mir das Set selber zusammengestellt habe.

    Ich bin absoluter Laie, habe mich aber ein wenig eingelesen.

    Meine Vorstellung: ich setze in jedem Innengerät ein Shelly ein. Damit ich jederzeit, bei Bedarf, von einem Innengerät die Stromzufuhr kappen kann, damit drei Innengeräte in Einsatz kommen bzw. verschiedene Innengeräte im Betrieb nehme könnte- um der Überlastung zu "entkommen".

    Ich bin über jede Hilfe sehr dankbar! Auch andere Vorschläge nehme ich gerne an.

    Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, ich habe jetzt mal die Shelly 1 ausgewählt.

    LG

    Einmal editiert, zuletzt von Stan17 (23. Mai 2022 um 11:13)

  • Wie äußert sich denn das "Nicht funktionieren", wenn alle 4 Innengeräte eingeschaltet werden ?

    Kannst du dann 3 starten und das vierte läuft dann nicht mehr an ?

    Die Innen- und Außeneinheit sind ja im Normalfall nur über die Kältemittelleitung verbunden, wissen also eigentlich garnix voneinander. Die angegebene Leistung des Außen- und der Inneneinheiten beziehen sich auf die Kälteleistung von Verdichter und Verdampfer, nicht auf die elektrische Leistung. Daher kann ich im Moment noch nicht ganz nachvollziehen, warum bei 4 Geräten NICHTS mehr geht ?

    Shelly nutzen, um einzelne Inneneinheiten abzuschalten sehe ich als keine sinnvolle Lösung, vor allem, weil man ja nicht weiß, ob die Inneneinheit gerade läuft. Wäre höchstens 1PM sinnvoll und dann zentral ausgewertet, z.B. ioBroker. Aber ich würde erstmal Ursachenforschung betreiben...

  • Wenn vier angeschlossen sind, dann kan man keines von den Innengeräte in Betrieb nehmen. Eines muss von Strom genommen werden. Dann funktionieren logischerweise drei Stück (insgesamt 10,5 kw), da das Splitgerät 11,5 kw hat.

    Klar, nur dürfte das Splitgerät erkennen das zu viele Innengeräte, sprich, zu viel kw angeschlossen sind.

    Die Innengeräte werden wenn, nur manuell eingeschaltet, mit der App. von Panasonic.

  • Hallo,

    die mir bekannten Panasonic Split Geräte haben jeweils eine 4 polige Verbindung zum Aussengerät. Da es von Panasonic auch 2,5kW Innengeräte gibt, verstehe ich nicht, warum man zu einem 11,5kW Aussengerät 4 mal 3,5kW verkauft?

    Ich würde einen 2 Kanal Shelly nehmen und die zwei Innengeräte, die ich am wenigsten benutze in einer Szene abwechselnd schalten. 1 ON = 2 OFF und umgekehrt...

    Gruß Uwe