Toggle (STOP) funktioniert nicht bei Roller funktion über http

  • Hallo! :)

    Ich habe einen Shelly 2.5 als Roller eingerichtet und alles funktioniert bisher einwandfrei.

    Leider funktioniert die toggle Funktion nicht über http (Hardware Schalter habe ich noch nicht ausprobiert).

    Diese beiden http befehle, benutze ich mit App Inventor:
    1. http://192.168.50.81/roller/0?go=open
    2. http://192.168.50.81/roller/0?go=close

    Wenn ich Befehl 1/2 starte und später dann Befehl 1/2 wiederhole, stoppt der Shelly nicht, sondern schaltet das

    Relais nur einmal sehr kurz an/aus und macht dann mit dem Befehl weiter.

    Ist das ein Firmware Problem? Die neuste FW ist geflasht. Als Anhang habe ich mal grob meine Einstellungen hochgeladen.

    Gruß

    Vince

  • Das ist kein Fehler, sondern entspricht der API-Beschreibung.

    Für Stop mußt Du

    Code
     http://192.168.50.81/roller/0?go=stop

    senden.

    Willkommen im Forum. :)

  • Danke fürs Willkommen und die Antwort:)


    Leider beantwortet das nicht meine Frage...
    Das ich mit dem Stop befehl den Rollo Stoppe, ist mir schon klar und habe ich auch schon ausprobiert.

    Ich meine allerdings diese funktion hier, die in den Einstellungen einschaltbar ist und damit eine Zwei Button lösung ist:

    Toggle - Press Button 1 for OPEN and press again for STOP.

    Press Button 2 for CLOSE and press again for STOP.

    Also ich sende http://192.168.50.81/roller/0?go=close fürs herunterfahren und wenn ich nach 5 Sekunden wieder
    http://192.168.50.81/roller/0?go=close sende, sollte laut den Einstellungen der Motor stoppen :/

    Einmal editiert, zuletzt von 66er (18. April 2022 um 10:57) aus folgendem Grund: unnötiges Vollzitat des Vorgängerpostings entfernt.

  • Nein, das bezieht sich auf den SW-Eingang und dort funktioniert es auch.

    Hardware und Software sind 2 getrennte Paar Schuhe.

    Btw: Bitte Vollzitate vermeiden, siehe Forenregeln ;)

  • Ah, ok. Das erklärt es.
    Auch wenn mir nicht ganz klar ist, warum darauf nicht hingewiesen wird in der GUI oder warum das nur über den Switch funktioniert.

    Sollte Softwareseitig ja kein problem sein und ist etwas verwirrend. Warum gibt es die Funktion nicht?

    Dafür aber drei möglichkeiten einer Reverse Funktion ^^

    Sorry für das Zitieren aber von so einer Regel habe ich bisher noch in keinem Forum gelesen. Ich bin seit über 25 Jahren im Internet und

    inzwischen in warscheinlich tausenden von Foren/Blogs und Discords regestriert und habe noch nie von so einer Regel gehört.

    Und wer liest sich schon zum 300ten mal die Forumsregeln durch. Die sind eingendlich immer gleich und entsprechen den normalen

    verhaltens und benimmregeln an die man sich eigendlich immer halten sollte :S

    Gruß Vince

  • Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.