Shelly Dimmer 2 - Anschluß an 2 Leuchten

  • Willkommen im Forum! :)

    Beide Leuchten gemeinsam theoretisch ja (je nach Leistung und identische Leuchten?)

    Getrennt steuern: Nein.

    Die weiße Ader ist von/wofür?

    Nach Farben sollte man nicht verdrahten...

    Theoretsch L und N Dauerspannung, je L und N zur Leuchte.

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Danke für die schnelle Antworten :)

    Das weiße Kabel ist für den Badezimmerlüfter, lebe in Ungarn, da ist der L schwarz...

    Habe gestern beide (Baddeckenleuchten und Spiegelleuchten) am Dimmer mit WAGO klemmen angeschloßen und funktioniert, nur beim ein und ausschalten bei ca. 80-90% flackert es kurz (230V 4x GU10 LED & 1x E27 Halogen ). Hatte davor ein eltako dimmer drin, wo das nicht passiert ist, aber kaum platz mit all diesen Kabeln, der shelly ist wesentlich kleiner :)

    Habe es nach diesem Tasterschaltung Prinzip mit einem Taster angeschloßen.

    Danke nochmals :thumbup:

  • Schwarz ist in Deutschland auch "meistens" L oder Verbraucher.

    Das mit "flackern" kann durch die unterschiedlichen Leuchten kommen.

    Ich hatte gefragt..gleiche Leuchten..

    Bei der "Kombi" GU10 und E27 kann man nicht schimpfen, der Dimmer 2 hat halt mehr "Intelligenz" wie ein normaler Dimmer und eine Kalibrierung könnte nicht richtig funktionieren.

    Hast Du die gemacht?

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.