  • Hallo Zusammen,

    ich bin neu hier im Forum, heiße Henning und bin 32 Jahre alt. Ich steige gerade ab in die tiefen der Hausautomatisierung mittels Rasperry Pi und der Software von Homematic.

    Dank Eurer tollen Beiträge hier im Forum, ist es mir bereits gelungen einen Shelly 1PM in die Homematic Welt zu übertragen. Soll heißen, ich kann Schalten und mir den aktuellen Leistungswert in einer Systemvariable schreiben lassen.

    Jetzt kommt mein großer Klemmer, bei dem Ihr mir vielleicht helfen könnt. Ich würde mir sehr gerne aus dem aktuellen Leistungswert den Energieverbrauch berechnen lassen. Noch schöner wäre es dann Tagesweise, Montasweise, Jahresweise, das wäre dann aber erstmal alles nice to have.

    Im Netz bin ich irgendwie nicht fündig geworden, da alle Scripte schon mit den Energien rechnen, die man sich ja aus den originalen Homematic Produkten auslesen kann.


    Vielen Dank für Eure Unterstützung.:)

    Grüße Henning

    • Offizieller Beitrag

    Hallo gmt94 , willkommen im Forum. :)

    ...

    Dank Eurer tollen Beiträge hier im Forum, ist es mir bereits gelungen einen Shelly 1PM in die Homematic Welt zu übertragen. Soll heißen, ich kann Schalten und mir den aktuellen Leistungswert in einer Systemvariable schreiben lassen.

    ...

    Freut mich natürlich sehr. 8)

    ...

    Ich würde mir sehr gerne aus dem aktuellen Leistungswert den Energieverbrauch berechnen lassen. ...

    Spontan Idee (ohne Anspruch auf Richtigkeit):

    Lege im CUxD ein Wrapper-Device an. Ich glaube, das kann das. Sollte über die CUxD-Doku leicht zu verifizieren sein. ;)

    Ich verschiebe mal ins Unterforum "Homematic".

  • Gast10 3. Dezember 2019 um 16:35

    Hat das Thema aus dem Forum Shelly 1PM nach Homematic verschoben.
  • Naja ich müsste die aktuelle Leistung in ein Integral nach dt schicken. Somit quasi die Aufsummierung des Wertes über die Zeit. Jetzt kann man halt noch überlegen wie oft man den aktuellen Wert summiert.

    Pro Sekunde wird vermutlich etwas viel für den Rasperry, würde jedoch eine sehr hohe Genauigkeit bringen. Anschließend müsste der Wert dann am Ende des Tages in eine neue Variable geschrieben werden, das man auch den Tag zuvor hat und immer so weiter.

    • Offizieller Beitrag

    Naja,

    es gibt im Antwortstring auf IP/status einen Wert für :

    Zitat
    total Total energy consumed by the attached electrical appliance in Watt-minute

    Den kann man natürlich in KWh umrechnen.

    Nachteil:

    Nach einem Stromausfall ist der wieder "0". D.h. Du müßtest Dich um die Archivierung und ggf. Aufaddierung kümmern. ;)

    Hast Du Dir inzwischen mal das CUxD-Wrapper-Device näher angeschaut:?:Ob das für die Anwendung eventuell passt?

  • Dieses Thema enthält 35 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.