Shelly 1PM und Badlüfter - Anschluss

  • Hallo, ich benötige Eure Hilfe bezüglich der Integration eines einfachen Badventilators in mein SmartHome. Gesteuert werden soll der Lüfter abhängig von der Luftfeuchtigkeit (ermittelt ein HomematicIP-Regler). Unabhängig vom Lichtschalter, denn ich habe im Bad immer wieder das Problem mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, auch wenn niemand im Bad ist oder war.

    Ich habe bereits eine 3-adrige Leitung zum Ventilator verlegt und diese wäre dann erstmal mit Dauerstrom versorgt. Den Shelly 1 PM möchte ich beim Ventilator mit unterbringen und damit zwischenschalten.

    Bevor ich zu meiner Frage zum Anschluss komme, noch der Hinweis, dass ich kein Elektriker bin. Ich lasse die Installation am Ende von einem Elektriker durchführen. Da dieser erst in 1 Woche wieder verfügbar ist (nicht erreichbar), und ich die Vorbereitungen bis daher selbst vornehme, möchte ich einfach gerne sichergehen, dass das was ich vorbereite überhaupt funktionieren kann. Sollte ich doch einen Schalter o.ä. benötigen und der direkte Anschluss geht gar nicht wie von mir gedacht, dann würde ich das fehlende Stück schon vorbereiten wollen.

    Daher hoffe ich auf Unterstützung.

    Nach meinem Verständnis sollte meine Planung funktionieren, und der Ventilator müsste an 0 und N und die Stromleitung an L und N angebunden werden. Bei SW und L1 wäre ich mir nicht sicher ob hier eine Verbindung bestehen müsste.

    Eine Skizze habe ich gezeichnet, vielleicht hilft das zum Verständnis meines Problems :)

    Könnt ihr mir daher sagen, ob das funtkionieren wird, oder muss ich hier etwas verändern was die Stromversorgung angeht. Danke für die Unterstützung.

  • In deiner Skizze fehlt ein Kontakt.

    Lege einfach eine Leitung für Phase, N und PE zum Shelly und von dort aus eine Leitung für geschaltete Phase, N und PE zum Lüfter. Beim Anschluss sagst du dem Elektriker, dass er es wie im Beipackzettel, jedoch ohne Schalter, Anklemmen soll.

    Wie realisierst du die Ansteuerung?

    P.s.: Vielleicht kann der Elektriker vorsorglich ein RC-Glied mitbringen, falls die Gegeninduktion des Lüfters den Shelly stört. Der Shelly 1 ist dagegen anscheinend nicht so empfindlich wie der Shelly 1 PM.

  • Warum die 1PM? Willst du den Verbrauch messen? Die 1er wäre passend und dein Elektriker kann den Schaltplan lesen der in der Schachtel liegt.

    Ein Extrataster für manuelles ein/aus ist nicht unbedingt notwendig, würde ich aber trotzdem einbauen.

    walta

  • Ich würde die 1PM dann eher für Lichter nehmen und den 1 für den Lüfter. Wenn das ein Bekannter ist, dann baut er den einen vielleicht aus und baut das stattdessen den 1 PM beim Licht ein.