Shelly 2.5 Reset im Shutter Mode

  • Hallo

    Nur mal kurz zur Sicherheit eine kleine Frage:

    Wenn ich bei einem Shelly 2.5, an den ein Rolladenmotor angeschlossen ist, einen Softreset mache, wird dabei der Rolladenmotor geschädigt? (wegen der klackernden Relais?) - nicht, dass in dem Moment der Motor von beiden Relais gleichzeitig Strom bekommt...

    Oder spricht dabei nur das Relais an, dessen Schalter ich vorher 5x betätigt habe?

    Ich möchte ungern den Rolladenmotor abklemmen oder den Schalter ausbauen wenns auch anders geht.

    Danke

  • Einfache mechanische Rollladenmotore halten schon einiges aus. So ein Reset ist mir auch schon passiert. Alles fertig installiert und vor lauter Freude einmal zu oft auf den Taster gedrückt :-(

    So ein Missgeschick passiert ohnedies nur sehr selten.

    Bei elektronischen Motoren hab ich keine Erfahrung.

    walta

  • Abklemmen ist die sicherere Variante Shellista .

    Meine "dummen" Motoren mit mech. Endabschaltung haben auch schon versehentlichen Reset im eingebauten Zustand überstanden.