  • Hi L.Sousa,

    you can use a HTTP-Request to change the Button-Type on the Shelly.


    http://IP-SHELLY/settings/relay/0?btn_type=detached

    will "cut" the physical SW-connection from the switch-logic.


    http://IP-SHELLY/settings/relay/0?btn_type=momentary (example)

    will turn back the SW into active to control the relay.


    For the second output of the 2.5 you have to change the number of the relay:

    http://IP-SHELLY/settings/relay/1?btn_type=detached


    Good luck.

    Feedback would be nice.

    Admin ich habe diesen Befehl nicht im Lexikon gefunden - kann man solche Befehle noch mit aufnehmen?

    Viele Grüße,

    Wolfgang

    .Nach einem Job mit viel Kurzarbeit, dann Corona bin ich seit einiger Zeit wieder in meinem erlernten Beruf als Elektriker in der boomenden PV-Branche gelandet. Da bleibt kaum noch Zeit mich um die eigenen Smarthome-Ideen zu kümmern... Naja - nicht mehr lange... der Ruhestand winkt schon am Ende des Jahres 2025...

  • Admin ich habe diesen Befehl nicht im Lexikon gefunden - kann man solche Befehle noch mit aufnehmen?

    Kein Problem! Nehme ich mit auf!

    Theorie ist wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.

    FAQ Fehlerbehebung / FAQ troubleshooting         http-Request - Überblick / http-Request - overview

    Spoiler anzeigen

    Homematic/IP mit CCU3, iOBroker auf Raspberry Pi4 mit M.2 SSD / Diagramme per Flot / Visualisierung mit Mediola AIO CREATOR NEO / FRITZ!Mesh-WLAN

    Shelly (1, 1L, 1PM, 2.5, Dimmer/2, RGBW2, EM, UNI, PlugS, Flood, TRV, Gas, Motion, Motion2, Duo, Vintage, Button/1, Temp-AddOn / PLUS: 1, 1PM, 2PM, i4, H&T2, PlugS, Smoke / PRO: 1,1PM, 2, 2PM, 3EM)

  • Hi!

    Thanks for the link. But it will be nice that function be available on device menu.

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.