Potentialfreie Schaltkontakte/-ausgänge sind für spezielle Schaltungen gewünscht und eine oft gestellte Frage, also ein großes Thema hier im Forum.
Kleiner Exkurs zur Einstimmung:
Potentialfreien Kontakte sind einfache Schalter (Öffner oder Schließer).
Diese sogenannten Arbeitskontakte sind galvanisch vom Steuerstromkreis getrennt und werden durch den Steuerstromkreis (meistens Relais) geschaltet.
Es ändert sich nur der Zustand des potentialfreien Kontaktes -> geöffnet oder geschlossen, und ermöglicht die Übertragung eines Zustandes zwischen elektrischen Geräten.
Vorteile potentialfreier Kontakte sind die Spannungs- und Stromfreiheit an den Relaiskontakten des Arbeitsstromkreises.
An den Arbeitskontakten des Arbeitsstromkreises kann nun eine andere/separate Spannung unabhängig der Versorgungsspannung des Steuerstromkreises (z.B. Spulenspannung Relais A1/A2) angeschlossen werden.
Vorsicht (!) die Kombination 230 VAC und SELV/PELV ist unzulässig!!!
Die Kontaktabstände auf der Platine geben diese Kombinationen nicht her.
Anschlussbeispiele:
Versorgungsspannung 230VAC, Relaiskontakte I / O 230VAC
Versorgungsspannung 12VDC, Relaiskontakte I / O 24VDC
Versorgungsspannung 24VDC, Relaiskontakte I / O 12VDC
Versorgungsspannung 60VDC, Relaiskontakte I / O 12VDC
Versorgungsspannung 12VDC, Relaiskontakte I / O 60VDC
Vorsicht (!) die Kombination 230 VAC und SELV/PELV ist unzulässig!!!
Die Kontaktabstände auf der Platine geben diese Kombinationen nicht her.
Der Shelly der 2. Generation, der Shelly PLUS 1, ist endlich SELV-konform. Es ist nun möglich den Shelly im Mischbetrieb zu betreiben.
Anschlussbeispiele:
Versorgungsspannung 230VAC, Relaiskontakte I / O 12 VDC
Versorgungsspannung 230VAC, Relaiskontakte I / O 24VDC
Versorgungsspannung 24VDC, Relaiskontakte I / O 230 VAC
Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein! Deshalb diese Arbeiten von Elektrofachkräften ausführen lassen!