Falls bei einem Firmware-Update Probleme mit der Schalter-/Taster-Zuordnung auftreten, kann dies ohne die Shellys ausbauen zu müssen softwareseitig geändert werden. Meistens sind sie mühselig hinter den Schaltern/Tastern in die Dosen montiert worden.
SETTINGS:
BUTTON TYPE:
- Haken bei Reverse switch setzen
- ggf. REVERSE CONTROLS aktivieren
Hier muss natürlich individuell probiert und getestet werden! Nicht jede Installation ist identisch bzw. vergleichbar.
Erläuterungen zu den REVERSE Optionen
Diese Option regelt die Tastenlogik.
Normalerweise ist das Relais eingeschaltet, wenn die Taste gedrückt wird.
Wenn Sie "Reverse Switch" aktivieren, wird das Relais eingeschaltet, wenn Sie die Taste drücken und loslassen.
Wenn Sie die Tastenzuordnung für "HOCH/ÖFFNEN" und "RUNTER/SCHLIESSEN" ändern möchten, aktivieren Sie "SWAP INPUTS".
Vor Firmware 1.5.0 hatte der Shelly2.5 einen Fehler/Bug, möglicherweise muss diese Option aktiviert werden, damit die vorherige Zuordnung beibehalten werden kann.
Diese Option kehrt lediglich die Ausgänge um.