Nur für Shelly Motion
Hauptmenü
Sensor Control
ILLIMINATION DEFINITIONS
Set dark - Lux-Schwellenwert bei Dunkelheit
Set twilight - Lux-Schwellenwert bei Dämmerung
MOTION SENSITIVITY - Schwellenwert für die Bewegungserkennung (von 1 bis 256). Ein niedrigerer Wert stellt eine höhere Empfindlichkeit ein.
MOTION BLIND TIME - Blindzeit in Minuten (von 1 bis 1440) nach der letzten erkannten Bewegung.
MOTION PULSE COUNT - Anzahl der aufeinanderfolgenden Bewegungen (von 1 bis 4) um Bewegung zu melden.
MOTION DETECTION OPERATING MODE
Die Bewegungserkennung wird nur bei den folgenden Beleuchtungsbedingungen aktiviert:
Bewegungssensoranzeige im WebUI -> Active -> Bewegungssensor blinkt rot bei Bewegung
- ANY - jede Bewegung
- DARK - Dunkelheit
- TWILIGHT - Dämmerung
- BRIGHT - Helligkeit
TAMPER ALARM SENSITIVITY - Schwellenwert für Manipulationsalarm (von 0 bis 127).
Der Sensor sendet eine Benachrichtigung, wenn er eine Vibration erkennt. Dadurch wird verhindert, dass Ihr Sensor von der Wand entfernt oder unbemerkt bewegt wird. Hier können Sie einstellen, wie stark und wie lange die Vibration gemeldet werden soll.
Bewegungssensor blinkt grün/blau/rot bei Vibrationsalarm
MOTION SENSOR - DISABLE MOTION
Bewegung deaktivieren -> Bewegungssensoranzeige im WebUI -> inactive -> Bewegungssensor blinkt blau bei Bewegung
(Anwendung z.B. Arbeitszeit im Büro/Werkstatt/Garage)
SLEEP TIME - Bewegungserkennung für (x) Sekunden (max. 86400) unterbrechen:
Bis zum Ablauf der angegebenen Zeit blinkt der Bewegungssensor grün, sendet aber keine Benachrichtigungen und führt keine Aktionen aus.
Settings
LED LIGHT CONTROL - Disable led lights
LEDs des Bewegungssensors ausschalten
Settings siehe: Einstellungen im Shelly-Hauptmenü
Actions
MOTION DETECTED
Eine Bewegung wird erkannt, der Sensor sendet einen separaten Befehl -> Ausführung URL
MOTION DETECTED IN DARK
Eine Bewegung wird bei Dunkelheit erkannt, der Sensor sendet einen separaten Befehl -> Ausführung URL
MOTION DETECTED IN TWILIGHT
Eine Bewegung wird bei Dämmerung erkannt, der Sensor sendet einen separaten Befehl -> Ausführung URL
MOTION DETECTED IN BRIGHT
Eine Bewegung wird bei Helligkeit erkannt, der Sensor sendet einen separaten Befehl -> Ausführung URL
END OF MOTION DETECTED
Der Sensor hat aufgehört Bewegungen zu erkennen, und die Blindzeit ist nach der letzten Bewegung abgelaufen. -> Ausführung URL
TAMPER ALARM DETECTED
Vibration oder ein Versuch den Sensor von der Wand zu entfernen wurde erkannt. -> Ausführung URL
END OF TAMPER ALARM
Es wird keine weitere Vibration erkannt. Entsprechend der Einstellung TAMPER ALARM SENSITIVITY -> Ausführung URL
Weekly schedule
SCHEDULE TIMER
Das Shelly-Gerät kann sich zu einer bestimmten Zeit automatisch ein- und ausschalten. Diese Funktion funktioniert nur, wenn Sie eine Verbindung zum Internet haben und Shelly die Zeit synchronisieren konnte.
Weekly schedule siehe: Einstellungen im Shelly-Hauptmenü
Internet & Security
Internet & Security siehe: Einstellungen im Shelly-Hauptmenü